三相电安装互感器电表怎样搭配

20KW用多大的互感器和电表

总功率50KW+45KW=95KW,如果是380V供电,折合总电流为I=95/(1.732*0.38)=144A。这么大的电流不能采用直入式接线形式,必须选用互感器式接线形式。

高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。

扩展资料:

电力系统为了传输电能,往往采用交流电压、大电流回路把电力送往用户,无法用仪表进行直接测量。互感器的作用,就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。

电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
1、按照规定,50A以上必须用电流互感器,20KW三相电流不到40A,可以不用互感器,直接用40A三相电表接;
2、如果要配电流互感器,配40/5电流互感器,5A三相电度表本回答被网友采纳
第2个回答  2011-11-12
50比5的电流互感器,1.5(6)的三相四线有功电能表
第3个回答  2011-11-12
用50比5安的电表用3乘6安的
第4个回答  2011-11-12
75比五的