变频器:故障2.2KW台安变频运行过程中出现错误代码OV-C是怎么回事 不是减速时间的问题 具体怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-17
1.负载瞬间变化2.电源瞬间变化
1. 加大变频器容量2. 设定适当的V/F 曲线
湖北金马电子科技 专业维修变频器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0TX2I0fhT.html
其他回答
第1个回答 2012-03-18
这个一般是电压类故障,你最好查一下说明书,是不是欠压,如果是,看看电容有没有接触不良。
如果是过压,看看是不是大惯性负载出现偶尔脱离驱动,导致电机出力突然减小,这种情况的话,安装制动单元有效。
第2个回答 2012-03-19
过电压 你要分清楚是新机调试还是之前正常现在出了问题?
第3个回答 2012-03-27
这个是侦测线路故障,建议送回厂家维修
相似回答
求助
台安变频器故障
代码
OU-
C
答:
ov-c 运转中/减速中.电压过高 (直流电压)
原因:1. 减速时间设定太短或负载 惯性较大 2. 电源电压变化过大
处理方法:1.设定较长的减速时间 2.F_048 设为xxx0 3.外加制动电阻或制动模块 4. 电源输入侧加装电抗器 5. 加大变频器容量 6.送修 ...
台安
N2
变频器
OV
故障
答:
异常原因:1.电源电压过低。2.电源电压变化过大
。处理对策:改善电源品质。设定较长的加速时间。加大变频器容量。电源输入侧加装电抗器。以上内容摘自N2变频器所以手册。