22问答网
所有问题
建筑6.7米深的基础怎么样放(是喷锚)护坡?多少比例?有怎么样的规范,和怎么计算?说详细点谢了!
如果是5米或者是4米深,又该是多少比例?
举报该问题
推荐答案 2012-03-11
1、建筑6.7米深,你是有地下室吗?如果有的话,也应该是有围护设计方案的啊。如果没有的话,你要根据施工现场的周边情况,再放坡的啊。
2、周边能放坡的话,放坡系数你要根据土质,土质好1:0.5就行,保险点1:1吧。再做土钉墙表面硬化。
3、你降水怎么处理啊?井点降水吗?还是深井降水?
4、你这个6.7米深基坑可能要专家认证吧?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0TfT66C02.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
具体看设计要求,一般规定如下:
土壤类别 放坡深度规定(m) 高宽比
人工挖土 机械挖土
坑内作业 坑上作业
一、二类土 超过1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75
三类土 超过1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67
四类土 超过2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33
挖土深度大于5m,按土体稳定理论计算后的边坡进行放坡。
计算:
勾三股四玄五
规范:
地基基础设计规范、验收规范、边坡技术规程等等本回答被提问者采纳
第2个回答 2012-03-10
你上大学了没?
相似回答
建筑
设计防火
规范
类问答篇
答:
(建规5.5.18除本规范另有规定外,公共
建筑
内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m) 答复:根据《建筑设计防火规范》相关要求,按每个防火分区的疏散宽度计算确定。 19、防火隔墙两侧的门窗间距有无要求? 答复:无具体规定。 20、假如有个5层办公楼,屋面需设置高位水箱和...
求
建筑
工程技术毕业实习周记20篇,每篇最好200字左右。 最好是连续的...
答:
检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四米;接下来力学性能试验,每批若小于60 吨则从中抽取2 根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。
大家正在搜
《建筑地基基础设计规范》
建筑地基基础设计规范最新版
什么是深基础和浅基础
学建筑设计需要什么基础
建筑基础类型有哪些
建筑桩基技术规范
建筑物基础
建筑基础知识
怎么学看建筑图纸
相关问题
这个图均布6个孔,怎么算。怎么样的公式. 如果均布7个孔有怎...
工程量计算规则是怎么样的?
我是做楼梯扶手的,现手里有一份建筑平面图(CAD),我怎么样...
9、7、8、6、7、5、(),请写出" ( ) "处的数字:...
天津的 办公建筑标准层4高米 局部层高大于6.6米(实际8米...
1KG的BOPP薄膜是多少平方(比如0.045MM的),怎么...
VICTOR SN-6和VICTOR SN-7的平衡点分别是...
请问验房公司收费标准一般是多少呢?要怎么验房呢?