10kv高压进线总柜 高压计量柜及出线柜电流互感器变比怎么计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-02
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.
变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比.电流互感器二次侧电流是5A,
知道一次侧电流就能计算出变比了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0Tff60hTC.html
其他回答
第1个回答 2019-02-01
互感器变比是固定的,可以查阅互感器铭牌.
如果计算,是:
一次电流值/二次电流值
比如,一次是200a,二次是5a,那么变比就是200/5=40
第2个回答 2012-05-23
如果是选择电流互感器变比大小,就按实际负荷电流的1.3~1.5倍选择。如负荷电流为600A左右,选变比800/5的电流互感器,同时配800/5的电流表。
第3个回答 2012-03-13
额定电压变比,额定一次电压与额定二次电压之比。额定电流变比,额定一次电流
与额定二次电流之比。
追问
那么电压互感器 JDZ10-10 10/0.1kV 0.2S级 和0.5S级有什么不同吗?
第4个回答 2012-03-12
计量一般为1.1倍电流,出现时1.3倍
1
2
下一页
相似回答
...变配电室
高压
柜
计量柜
的
电流互感器变比怎么计算
?有没有公式?_百度...
答:
K=I1/i2
。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd ,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被...
10kv
和35kv
高压计量变比
最小到最大的有多少比多少?
变比怎么算
?
答:
你说的是电压互感器,电流互感器变比;拿10KV计量来说,
电压互感器变比10000/100=100倍
,电流互感器变比,随着负荷大小而不同,俺们计量柜是400/5的,即80倍。一共是8000倍。
大家正在搜
高压电流互感器变比计算
10kv高压电流互感器二次接线
10kv高压电流互感器接线图
10kv电流互感器变比
10kv高压互感器变比
高压电流互感器怎么选
高压电流互感器4个接线
10kv高压互感器接线图
高压柜电流互感器选择
相关问题
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的电流互感器变比怎么计算?...
10kV 中高压进线柜和计量柜内的电压互感器分别有什么作用?
关于高压计量柜中电流互感器的选用
变压器经过电缆是到计量柜先还是进线柜先?进线柜有电流互感器电...
10千伏高压计量箱里电流互感器变比国家标准是多少?
10KV进线 6000KVA的高压计量柜 要选用什么规格的电...
10千伏高压出线柜的电流互感器的电流比一般是好大,带2台50...
高压出线电流互感器变比为什么比计量互感器变比大一个型号