做高压柜柜体耐压时穿心流互二次开路
举报该问题
推荐答案 2018-11-12
电流互感器
二次
开路电压
一般为几十~几千伏特。安匝数较高的电流互感器,当二次开路时,会感应出很高的电压。例如:4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0X60XCIfXI6ff6f00f.html
相似回答
电流互感器开路电压
到底
多大
答:
为了防止这种危险发生,通常会在
电流互感器
副边两端并联一个电阻以防不当心的情况下不会
开路
,造成过高
的电压
,本题中,我们可以并联20欧姆,这样如果线路电流为200A时,电流互感器副边两端的开路时的电压为5A*20欧姆等于100V。理论上并联的电阻值越小,越保险,但会对电流表的分流作用越大,造成电流的...
电流互感器开路电压
到底
多大
答:
结论:电流互感器开路电压很高,到底有多高,
可能是几十,几百,几千伏
。总之是危险的,千万别开路!可以算吗?没法算,因为不确定的因素太多。下边给出几个联接供参考学习:为防止受到发贴的限制,选的全是百度文库的资料,其它网点的就自己搜索吧。电流互感器次边开路电压分析(百度文库)http://wenku...