三相异步电动机,380伏,就地补偿电容,如何计算大小?

如题所述

三相异步电机的就地补偿就是将补偿电容器安装在电机附近,单独给该台电动机进行无功补偿

一般三相异步电机补偿容量的计算,在有监测条件的单位,应根据对电动机的有功功率及功率因数的实测值进行计算。计算公式:

Qc=P[根号(1/cos²φ₁-1)-根号(1/cos²φ₂-1)](kvar)

其中:P为电机实际负载下的有功功率;

cos²φ₁为实际负载下的功率因数,

cos²φ₂为补偿后要求达到的功率因数。

在无实测数据的情况下,可利用电动机额定电压下的空载电流进行计算。公式为:

Io=2In(1-cosφn)(A)

其中:In为额定电压,Io为空载电流,cosφn为额定负载时的功率因数其值可在标牌中查到。

扩展资料:

电网中常用的无功补偿方式包括:

1、集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;

2、分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;

3、单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。

加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。

确定无功补偿容量时,应注意以下两点:

1、在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。

2、功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。

参考资料来源:高等教育出版社-电力系统分析(第2版)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-25

电动机的功率因数

功率因数是 指有功功率与视在功率的比值。通俗地讲就是用电设备的实际出力与用电设备的容量的比值。提高功率因数能提高用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,能提高企业用电设备的利用率,削减感性负载于电源之间原有能量交换等。

异步电动机运行的前提是在气隙内建立主磁场,并随之在某些部位有了漏磁场,这就需要滞后的无功电流和无功功率,所以它的功率因数必然是滞后的。空载时,定子电流仅有微小的铁损耗电流是有功分量,功率因数很低,约为0.1~0.2。负载增加,转子电流有功分量增加,定子电流有功分量也随之增加,功率因数提高。额定负载附近,功率因数达最大。如果负载进一步增加,转速下降较多,转差率增加较大,转子功率因数角增加,因此两个转子功率因数角的余弦值都随之下降。一般电动机额定负载时的功率因数约在0.75~0.90范围内

电动机无功补偿的分类

电动机的无功补偿属于末端补偿,通常又称为就地补偿。从安装位置和被补偿电动机参数的角度来讲,其又可分为单机就地补偿和分散就地补偿。单台电动机就地补偿,就是将补偿电容器安装在电机附近,且是单独给该台电动机进行无功补偿。分散就地补偿,是将补偿电容器安装在多台电动机组附近,对多台电机进行无功补偿,如接在车间动力箱出线侧母线上。这里讲的分散组是相对于总配电房的集中补偿而言。对不需要频繁操作的电容器。可用空气断路器操作,而对于需要经常操作的并联电容器,可用专用交流接触器操作。单机就地补偿主要适合用于年运行时间较长的电动机。在实际工作中,综合考虑技术和经济等各种因素,不可一概而论,而应和分散补偿及中补偿的其他方式相配合,以取得最佳的经济效益。

采用电容补偿电动机无功功率,以中小型电动机为主要对象。考虑到节能,节约的实际效益,对年利用小时数很少的,经常停用的中小型电动机一般不采用就地补偿方式。[3]另外,为了降低补偿技术的复杂性,对高速电机,经济反复开停的,点动,堵转电动机,双向转动或反接制动的电动机以及高压大容量电动机,也都不考虑采用就地补偿。对于绕线型感应电动机可以采用转子进相器补偿,或者进行同步化改造。也可以采用电容器就地补偿。

三相异步电动机就地无功补偿容量计算

4.1补偿容量的确定

1、确认各单独用电设备的功率Pn和功率因素COSΦn,这二个参数可以查厂家的产品样本资料,没有厂家资料的可以采用设计手册上的通用资料。
2、计算各单独用电设备的无功功率Qn,计算方法有二种:
2.1根据COSΦn算出功率因素角Φn(怎样算相信学过函数的都可以了),则Qn=Pn/tagΦn。
2.2根据COSΦn和Pn算出视在功率Sn=Pn*COSΦn,Qn=(Sn*Sn-Pn*Pn)再开方。
3、分别算出总的有功功率Pj=∑Pn、无功功率Qj=∑Qn、视在功率Sj=∑Sn。
4、算出计算总负荷的实际功率因素COSΦj=Pj/Sj。若COSΦj达到规定的功率因素就可以不用补偿,若没达到,则进行以下步骤。
5、算出规定功率因素的无功功率Q=Pj/COSΦ(Q为规定功率因素下的无功功率,COSΦ为规定的功率因素)
6、算出需要补偿的无功功率Qb=Qj-Q。
7、最后根据Qb选择补偿电容容量。
另外,你的功率因素补偿到0.85不符合要求,要求大于0.9。一般最好按补偿到0.92-0.95来设置补偿电容的容量,以保证无功补偿有上下浮动的余地,太低有时达不到规定,补偿太高也不好,会增加谐振过电压的机会。

   补偿容量的确定可以根据负荷的最大功率、补偿前的功率因数及要求补偿后达到的功率因数,用下式计算确定:

Q =α*P*(tanφ1—tanφ2)

式中:Q — 所需补偿的总无功功率,kvar;α— 平均负荷系数,取0.7~0.8;

      P — 用户最大负荷,kW;

      tanφ1—补偿前平均功率因数角

          tanφ2—补偿后平均功率因数角

或    Q =α*P*q

q — 补偿率,kvar / kW (可从附表中查取)

附表:每kW负荷所需无功补偿率值查取表

 

无功就地补偿量的计算公式

 

    一般三相异步电机补偿容量的计算,在有监测条件的单位,应根据对电动机的有功
功率及功率因数的实测值进行计算。计算公式:

                                                                     

其中: P为电机实际负载下的有功功率,为实际负载下的功率因数,

为补偿后要求达到的功率因数。

在无实测数据的情况下,可利用电动机额定电压下的空载电流进行计算。公式为:

中: Vn为额定电压,Io为空载电流,其值可在标牌中查到,如查不到,可采用瑞典通用电气公司推荐的方法,即公式

式中 : In为额定电流,为额定负载时的功率因数。

无功就地补偿技术具有投资少,节电效果显著的优点,但无功就地补偿是有条件的,它适用于负荷容量较大、 连续运行且供电距离较远的场合;对于负荷容旦较小、非连续运行且供电较近(即供电电压较高)的场合不适用。在进行无功就地补偿时,应分析是否符合条件,是 否产生不良影响。再对电动机进行无功就地补偿,以减少不必要的经济损失。

 

工矿企业消耗的无功功率电动机约占70%。不少电动机负载率很低,经济处在轻载或空载运行,功率因数普遍不高。负载率越低,则功功率因数越低,无功功率相对于有功功率的百分比更为显著地浪费电能。因此对于异步电动机采用就地无功补偿以提高功率因数、节约电能,减少运行费用以及提高电能质量具有重要的意义。

用户功率因数的高低,直接关系到电网中的功率损耗和电能损耗,关系到供电线路的压损失和电压波动,而且关系到节约用电和整个供电区域的供电质量。但在实际电力系统中异步电动机作为传统的主要负荷使电网产生感性无功电流,这些无功电流都导致电网中产生大量的无功功率。在无功功率的传递过程中,会消耗大量的有功功率,由于安装了无功补偿容量,减少了无功功率传输而降低的有功功率损耗值与无功功率减少值的比值,即输送的无功功率减小1KW(或增加1KW无功补偿容量)时所减小的有功功率损耗值就是无功功率的经济当量。[4]补偿容量越大,对减小有功损耗的作用越小,并非补偿容量越大越经济。补偿容量的大小需通过技术经济比较来确定。

低压异步电动机就地无功补偿

三相低压异步电动机就地无功补偿是一种经济、简单、高效、可靠的无功补偿方法,它不仅适合乡镇分散的加工业,家庭式工业内装置的导步电动机的无功补偿,而且对工矿企业的异步电

动机也同样适用。并根据国产低压异步电动机系列(15KW以下)的实际参数,给出专用无功补偿电容器容量配置表以便查询对照。异步电动机的功率因数很低,在电网负荷中异步电动机所占的比重较大,是城乡电网的主要无功负荷。它使各级网损也相应增大,尽管在各级变电所,配电站及厂矿企业内均装有集中无功补偿装置来提高功率因数,减少电网线损,但集中补偿不仅无法降低低压电网的线损,而且价格较贵。低压电网的高线损率对正在实施的城乡电网同网同价政策带来困难。因此,必须对乡镇家庭的异步电动机推广低价的就地无功补偿。三相低压异步电动机就地无功补偿就是一台与异步电动机特性相配合的电容器直接并联于该电机,其保护装置不变。为了实施城乡电网同价,应大力推广异步电动机就地无功补偿,建议电容器制造厂家应生产与异步电动机相配套的产品。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
没有给出具体数据,在此仅以1KW电动机为例,补偿前功率因数0.75(未满载),要求补偿后为0.95,求电容补偿量(因没有具体数据,结果为近似值)。
1》功率因数0.75时的视在功率:
S1=P/cosφ=1/0.75=1.33(Kva)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.33×1.33-0.75×0.75)≈1.1(千乏)
功率因数0.95时的视在功率:
S2=1/0.95≈1.05(KVA)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.05×1.05-1×1)≈0.32(千乏)
电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=1.1-0.32=0.78(千乏)本回答被网友采纳