第1个回答 推荐于2016-06-13
1、由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。
2、电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏搜索。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。
3、如果电流互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中电流互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压与电阻的商大,即电流大,非常危险。
第2个回答 2011-09-27
电流互感器是一种特殊的变压器,其一次侧线圈匝数很少)。在二侧开路时,二次侧电压会上升到一次侧线圈压降的很多倍,从而影响二次回路的正常运行,并危及人身安全。
第3个回答 2020-04-13
因为二次开路后,二次对一次的去磁磁通消失,铁芯中的磁通急剧增加,致使铁芯饱和,电势为尖顶波。二次高电压对设备和人身造成威胁。铁芯损耗增加致铁芯严重发热。
第4个回答 2011-09-27
如果互感器二次侧开路 ,会有感应高压产生,如果有人触摸互感器的线路会出现电伤或电死的严重后果!!!!