推荐答案 2011-10-26
按口决法大概计算一下,35平方的铜缆可允许长时间通过125a的电流,最大135a,而90kw的负载,乘2,大概是180a的电流,当然实测的空压机满载电流比这要小一些,大概是150a左右,但以超出35电缆的最大允许值,长时间工作会使电缆过热绝缘降低最终相间或对地击穿放炮,建议楼主不要这样用,建议使用70平方的铜缆,它的带载量是175a,可以满足要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0fTh002X0.html
其他回答
第1个回答 2011-10-12
不能用!电流过载!电缆发热厉害,会烧毁电缆,设备等!建议70MM2铜芯电缆!
第2个回答 2011-10-12
不能凑合,长时间过载会有火灾的危险。最好用50的电缆
第3个回答 2011-10-12
把线烧坏,不能用。最后是设备和线都烧坏
第4个回答 2011-10-12
这也太小了。
相似回答
电缆线负载过大会有什么后果,90千瓦的空压机用标准35的yz电缆可不可以
...
答:
按口决法大概计算一下
,35
平方的铜缆可允许长时间通过125a的电流,最大135a,而90kw的
负载,
乘2,大概是180a的电流,当然实测
的空压机
满载电流比这要小一些,大概是150a左右,但以超出
35电缆
的最大允许值,长时间工作会使电缆过热绝缘降低最终相间或对地击穿放炮,建议楼主不要这样用,建议使用70平方...
90千瓦
空压机
配多大
电缆
答:
从线路损耗电考虑,如果供电距离超过50米,每超过1米,增加1.2mm²综合考虑,50米以内使用50mm² 铜芯
电缆,
每超过1米,增加1.2mm²也
可使用
铝芯电缆,截面是铜芯的1.5倍即可