1平方铜线能负载多少

如题所述

1平方铜线能负载3kw(单相)或7kw(三相)。

对应的功率:

单相市电时P=UI=0.22x13.5=3kw

三相市电时P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x13.5x0.85=7kw

根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级计算,1平方铜线相当于1.5平方铝线,所以1平方铜线的载流量为13.5A(1.5x9=13.5A)。

扩展资料

估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm²及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm²导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm²及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

说的是35mm²的导线载流量为截面数的3.5倍35×3.5=122.5(A)。从50mm²及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成组,倍数依次减0.5。即50、70mm²导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

铝芯绝缘线明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

参考资料来源:百度百科-载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-08

对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm^2,铝线为3~5A/mm^2。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

生活中,实用铜线做导线。导电性很好,大量用于制造电线、电缆、电刷等;导热性好,常用来制造须防磁性干扰的磁学仪器、仪表,如罗盘、航空仪表等;塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等铜材。纯铜产品有冶炼品及加工品两种。

参考资料来源:百度百科——电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-14
1平方铜线可以承受7.5A电流,大约1600瓦.
1平方铝线可以承受5A电流,大约1100瓦.
电缆选择的原则是【简单算法】:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
以上是按铝线截面积计算
铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推
第3个回答  2011-08-20
电流可带9A 单相功率2千瓦没有问题 三相的话保守点3千瓦,总之用线保守点好,还看环境,比如季节等
第4个回答  2011-08-19
最大负载说不清,得看电压.220V~中最大能带220*9=1980W的负载.9A电流.公式我不知道,不过这个有资料,查电工手册就知道了. 你到百度百科里面搜索本回答被提问者采纳