1平方电线能负载多少功率了

如题所述

现在的铜线,1.5、2.5、4、6平方能承受多少瓦电?今天算长见识了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-21

  1平方电线能负载3kw(单相)或7kw(三相)。
  根据口诀,2.5平方以下铝线的载流量为其截面的9倍。铜线升级计算,1平方铜线相当于1.5平方铝线,所以1平方铜线的载流量为13.5A(1.5x9=13.5A)。
  1平方铜线的载流量也可以查下表。环境温度为25℃时3芯1平方铜线的载流量为14A,和上述计算吻合。
  对应的功率:
  单相市电时P=UI=0.22x13.5=3kw
  三相市电时P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x13.5x0.85=7kw
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。

第2个回答  2018-01-11

查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,1平方毫米的铜线,可以长期通过18A电流,如果电源为单相电源,可以带4KW左右。如果使用三相电源,功率还会多一些。

第3个回答  2018-01-11
1平方电线能承载工作电流5A,看用什么负载和电压,220V电压,阻性负载可用1000W以下,感性负载500W左右。380V电压,阻性负载可以用2000W左右,感性负载1000W以下,希望对你有帮助。电工电线综合选材规则,也是经验值:1-10平以下*5A,16-25平*4A,70-95平*2.5A,100平以上*2A。希望对你有帮助
相似回答