一、《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:   

1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;   

2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;

3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;  

4、室内燃气管道与电线(缆)的净距:明装的绝缘电线(缆)平行25cm/交叉10cm;暗装或管内绝缘电线平行5cm/交叉1cm;插座、电源开关平行15cm/不允许交叉;  

5、城镇燃气压力等级划分:低压P<0.01 MPa/中压A 0.2<P≤0.4 MPa/中压B 0.01≤P≤0.2MPa/次高压A 0.8<P≤1.6 MPa/次高压B 0.4<P≤0.8 MPa;   

6、民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、电缆沟、烟道和风道等地方;   

7、室内燃气立管宜明敷,也可设在便于安装检修的管道竖井内。宜设在厨房、走廊、对外敞开通风良好的楼梯间、阳台等处。不得敷设在卧室、浴室或厕所中.

扩展资料

一、燃气管道安装方法要符合以下几点:

1、燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。

2、燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50或使用压力超过10kPa,应符合本规范2.1.2条的规定。铜管宜采用牌号为TP2的管材

二、管道、设备法兰连接应符合下列规定:

1、管道与设备、阀门进行法兰连接前,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、凹陷、斑点等缺陷;

2、)阀门应在关闭状态下安装;

3、法兰连接应与管道同心,法兰螺孔应对正,管道与设备、阀门的法兰端面应平行,不得用螺栓强力对口;

4、法兰垫片尺寸应与法兰密封面相符,垫片安装必须放在中心位置,严禁放偏;法兰垫片在设计文件无明确要求时,宜采用耐油石棉橡胶垫片或聚四氟乙烯垫片;使用前宜将耐油石棉橡胶垫片用机油浸透;

参考资料:百度百科-城镇燃气设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-16

《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》中有规定:

注:1 当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。

2 当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-09-16
GB50217-2007 5.1.7规定,平行大于1000mm,交叉大于500mm

根据《电力设施保护条例实施细则》第五条的规定:在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以上 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-110千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
第3个回答  2023-10-20
燃气管道与电力电缆的安全距离规定如下:地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;室内燃气管道与电线(缆)的净距:明装的绝缘电线(缆)平行25cm/交叉10cm;暗装或管内绝缘电线平行5cm/交叉1cm;插座、电源开关平行15cm/不允许交叉;室内燃气管道与电力设备、相邻管线之间的净距不应小于上图表中的规定。