起励时为什么不用励磁变,而采用另外的起励电源,一般起励电压多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-22
这样的,兄弟,自并励系统的励磁变接在哪?是在发电机机端吧,它将机端电压降压后供可控硅整流成直流。那么在我们想起励时,发电机还3000rpm而没有建压呢,没建压励磁变就没有电压提供。他没有电压提供,他怎么去起励啊。
我知道有起励电源380V AC转变为70V DC,转子有点直流电压就够,转子有磁场,定子就有压了;一般定子电压达到4kV时或者起励系统投入10s后,起励系统就自动退出,这时励磁变已经得到机端电压就可以为励磁系统提供交流侧励磁电源了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0hThh22hf.html
其他回答
第1个回答 2011-08-21
我们这边是330MW机组,南瑞avr-2000的励磁系统,起励电源是380V交流的。
本回答被网友采纳
相似回答
为什么
发电机起励要用
起励电源
而不直接
用励磁
变压器
答:
答:1、
起励电源
的作用是给发电机转子一个短时间的电流,让机端电压小幅度升起,使励磁变低压侧电压达到可控硅最小导通
电压,
可控硅可以工作以后起励电源就可以断开了
,一般
励磁系统内部会有个闭锁命令,比如机端电压大于10%后自动闭锁退出起励电源。2、在没有励磁机的而是
励磁变的
情况下,要先用启励...
为什么
发电机起励要用
起励电源
答:
因为起励电源能使发动机正常运行,即既不过励也不欠励
。对于自并励励磁系统,由于励磁能源取自发电机端,当机组起动后,转速接近额定值时,机端电压为残压,其值一般较低(约为额定电压的1~2%)。这时励磁调节器中的触发电路,由于同步电压太低,可能不能正常工作,可控硅不工作,不能送出励磁电流便发...