星三角启动PLC程序图

如题所述

如图所示:

星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍。

而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

扩展资料

星三角启动是异步电机的一种启动方式,异步电机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星三角形换接启动”。

这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)

参考资料来源:百度百科-星-三角启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-04

程序图如下:

三相异步电机如果直接接入三相380伏满额电压,直接带负载启动,启动电流会达到额定电流的5-7倍,电流大扭矩当然也会很大,

但是一般的场合用不着这么大的启动扭矩,反而这样启动会对电网和变压器冲击很大,如果变压器容量不足,会造成380伏电源波动很大,影响了其他设备的运行,所以供电部门都要求三相异步电机的启动电流不能太大。

因此三相异步电机启动,都要考虑降压来启动,采用星三角启动。

扩展资料:

三相异步电机有三组绕组,一组绕组有两个头,实际应用中,可以首尾逐次相接,形成一个所谓的三角型闭环,这种就是三角型接法,一般大功率的三相异步电机正常使用的时候都采用了三角型接法。

在电源电源相同的情况下,星形接法的功率是角形接法的1/3,星形接法:

P=3U相I相COSφ=3U相2/Z相=3(1/√3U线)2/Z相=U线2/Z相

三角形接法:P=3U线I相COSφ=3U线2/Z相。

星三角启动要求:

1、启动时的转矩一定要足够大。

2、启动时的电流不要超过额定电流。

常规都是7.5kw以下的笼型异步电动机可以直接启动。7.5kw以上的必须采用降压启动:

一、定子串电阻或电抗减压启动。

二 、星三角降压启动。

三、自偶变压器减压启动。

四、软启动和变频。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-14

这个是三菱的。台大的和这个差不多,只是符合表示不同。西门子也是大同小异。

不过星三角降压启动有很多种编程。记得,就算是在程序里面连锁了以后,也要在外部接线上面进行二次连锁,防止发生触点熔焊情况时,造成严重的短路故障。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-03-20
会继电器电路就会PLC程序图,把继电器符号换成PLC符号就行了
第4个回答  2018-06-16
程序左小右大很容易出现,原则是左大右小上大下小,