我在家换暗线插座不小心把地线当零线接上了,可是为什么还能正常使用呢,不是应该不通电吗?

各位兄弟的回答确实不错,可是还是不太懂,谁给说详细点,俺外行啊,想弄明白。

暂时追加悬赏至100分,满意回答再给100。财富值真的不成敬意,但是真心感谢。

1、首先,绝对、坚决不能把地线当作零线用。
2、零线是末端是拉到变压器那里接地的,零线的接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而地线往往是在建筑物附近就地深埋金属板及线并浇上水做得很严格的,再拉到各家各户去的,从这个角度上看,你把电路接到地线上去,电便会通过地线传递到地去了,形成了回路,所以电路还是能工作的。虽然两者都是接地的线,但用途却有着本质的不同。常见的地线是与电子设备外壳及三位插头插座上的接地脚相连的,与用电电路不构成回路,仅是当用电器发生漏电时,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地。零线和地线本质上虽然都是接到地去的,但当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把地线当零线使用,则此时地线就会转化成火线,电便会通过地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
3、你要立即纠正,把线路接到零线上去,不能接到地线上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-22
使用也不是不可能的,但一般电压低于市电电压,而且稳定性很差,值得怀疑的是为什么你家的漏电保护开关没有跳闸?如果你真的接错了还能用,这样的话你赶紧换掉你家的漏电保护开关,安全第一。
零线是从变压器过来的中性线,地线是从住宅(房屋)附近的地下引出来的一根线,它和人是等位体,俗称保护线,也就是和人体之间没有电压差,不能形成电流,所以对人体没有损害。
一般地线都是简单的用钢筋或其他金属直接埋在地下,然后引出一条线,这根线就是地线。
你把地线当做零线,会导致其他用电器或整东楼都存在触电的危险,一旦从地上引出的地线接头出现问题,会使这根地线所连接的所有用电器金属外壳都带电,是相当危险的。
使用地线当零线,漏电保护开关是绝对要跳闸的,这是最基本的安全保护。
第2个回答  2013-03-23
这个原理很简单:
变压器输出3根线都是相线,熟称火线 3相电是 相线与相线 压差是380V.所以用3相电是不需要接零线的。
家用单相电是 相线与零线 之间压差是220V 。
1.这里首先我们要了解的是零线的含意
(零线)其实就是从变压器的接地钢桩公共点接过来的,因为大地的电压是0电位,也就是没有电压,所以称为(零线)。主要是方便用户用电而特装的,要不每家每户都得自己从家中地下敲个钢柱子埋到地下当零线了,这多不方便,又不安全。
2.PE接地线
是由用户自己在家中把所以的电器金属外壳通过导线与大地敲的钢桩连接起来,来达到保护人生安全。当机器外壳漏电时电流会通过导线与大地形成一个回路,这样电流就不会经过人体导向大地,没有电流经过人体人就不会触电。所以当人即使碰触到漏电的机器也不会触电 这样就达到了保护人体安全。

关于你说的接地线当零线使用为什么可以用,我告诉你什么原因:
是因为接地线也是与大地相连的。我们所有的单相电其实就是(相线与大地) 之间的形成的一个回路而产生一个压差220V 。因为接地线是与大地相连接的。这样电器就有电压了,所以电器就可以工作了。
当了解接地线和零线含义和用途一切都明白了,因为2者功能和用途是截然不同的,所以是不能混淆乱节乱用的。
第3个回答  2013-03-22
一个很现实的问题是我国城镇的民用供电电路根本就没有给用户送地线!大都是三相四线制的送电方式!只是在进户的配电箱里把零线和箱体和管路接在了一起!而这个配电箱的外壳和管路正是住宅的所谓地线出发点!它多数是跟建筑的自设地线连接的!也就是说!住宅里的地线和零线原本就是一个接点!这是很多人不了解的!还真把地线当回事了!

你把室内的地线当成零线用!它们就是一路线分出的!当然能用了!

电力变压器在首端也是把零线接地的!这是惯例!不必大惊小怪!

真正三相五线送电的能有几条啊!国外倒是很普遍!
第4个回答  2013-03-22
那是你那里总漏电保护器失灵了,不跳闸了,一般变压器的中性点接地,ABC三相线和零线都经过漏电保护器的零序互感器,如果漏电保护器正常工作的话,肯定是要跳闸的,正因为变压器的中性点接地,所以你的零线接在了接地线上也可以使用,但是负荷不可能太大。另外提醒一下,你的接法很危险,一旦零线开路,你的保护接地线会有很高的电压,因为接地线直接连接在用电器的外壳,人要是触摸,会对人身造成伤害。望采纳