有一总个配电箱,配电箱里向外引4个回路(四个分支配电箱三相电)

4个回路的功率分别是37.05kw 22.05KW 30KW 31.05KW。如何计算求配电箱的进线功率、控制开关规格及主进线规格(如何求出的?)。

四个回路的总功率为120.15KW,当功率因数0.8时(下面计算均按0.8),电流为120.15÷1.732÷0.4÷0.8=216.78≈217A。如果不考虑线路的远近,主线可选用单根铜电缆50平方(在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃,其安全载流量为215~230A)。
37.05KW的电流为37.05÷1.732÷0.4÷0.8=66.85≈67A,可用10平方电缆,开关100A;
22.05KW电流约等于40A,用6平方电缆,开关50A;
30KW和31.05KW约等于55A,只能用10平方电缆,开关63A。
注意:以上计算不考虑特殊环境及线路的远近和穿管敷设!!!
另外,可以根据一个配线口诀适当选择电缆:十下五百上二,二五三五四三界 意思是10平方以下每平方5A电流,100平方以上每平方2A,25、35平方按每平方3~4A电流配线。追问

我知道算计算功率为Ijs=Pjs/1.732/U/cos; 那工作电流也是这么算的嘛? 然后就是我算出电流了;应该这么去算电缆的型号? 如果查表的话;该查哪个表;前段时间找了几个表 都不一样 挺郁闷的 用的是5芯线(4+1的那种) 然后控制开关的大小按哪个来? 是按Ijs来计算控制开关的大小还是按照I来计算?(我看好几个电路施工图 上面的控制开关大小我看都是和Ijs的大小差不多的控制开关

追答

开关的选择要看负载情况,如果电动机较多,启动频繁,一般选用负荷的1.2~1.5倍。
至于电缆的选择,如果使用(3+1+1)的组合电缆,则可适当加大一个规格。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-07

  翻开高中物理书上交流电的计算公式,用已知的功率、电压数据,求出电流值。对照下面的国家标准进行选择线径的大小。铜芯电线在生产中是按一定规格来生产的,不是每个电流都有对应的电线,所以选线的时候没有对应电流的线径时往上选一档。若有电动机负载,因为电机启动电流是正常运行时标称功率的四到六倍,要充分考虑电线的承受能力,往上跳两到三档选线。温度也是考虑因素之一。

 

  铜单芯线通过电流及安全负载国家标准: 

  1.0平方铜线-6A-1200W   

  1.5平方铜线-10A-2000W   

  2.0平方铜线-12.5A-2500W   

  2.5平方铜线-15A-3000W   

  4.0平方铜线-25A-7000W   

  6.0平方铜线-35A-10740W   

  9.0平方铜线-54A-12000W   

  10.0平方铜线-60A-13500W......

 

  常用的选线方法,见附件。

  

第2个回答  2013-04-07
应该把每一条出线的功率加起来,再根据电压算出电流,根据负荷的冲击情况选择开关和电缆。