求星三角启动电路图和详细原理讲解,谢谢。

如题所述

星-三角降压启动电路图

星-三角降压启动原理:

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;

2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3、由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/√3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;

5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。

扩展资料:

星-三角降压启动

(1)一般大于11KW的电机都需要降压启动。

在实际使用过程中,发现电机从11KW开始就需要降压启动。如风机在启动时,11KW电流在7-9倍(100A)左右。按正常配置的热继电器是启动不了的,热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以需要用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在3KW左右的电机,可以选用1.5倍额定电流的断路器直接启动。

(2)星(Y)-三角降压启动接线方法。

星形接U1,V1,W1,同时把U2,V2,W2短接。

三角形U1-W2,V1-U2,W1-V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。

参考资料:

百度百科-星-三角启动

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22

星三角启动电路图:

原理:

  1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;

  2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

  3.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;

  4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;

  5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。

第2个回答  2013-03-29

用三个接触器的星三角启动电路成本高不可靠,已经逐渐被淘汰,现在流行的是双接触器星三角启动电路,见图

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-29

这个是你要的电路图和动作过程介绍。供参考。

第4个回答  2013-03-29
电机是三相额定运行必须是角接的才行。启动时利用接触器把三相绕组连接成星形,使得每相绕组电压为电源电压的根号三分之一,启动后断开两个启动接触器,工作接触器闭合,进入角接状态运行。