用摇表测的绝缘电阻与用万用表测得对地电阻有什么不同

如题所述

举个简单的例子,假如有一电机绕组的某处绝缘已经薄弱,你用万用表测量相对地的时候,由于万用表只有10几伏的电压,所以测量出来的电阻值显示一切正常(电压低,无法击穿薄弱绝缘),但是用摇表测量就不一样了,摇表有500V的电压(据我所知最小的,还有1000V2500V5000V),能把绝缘薄弱处击穿或者说是能使得绝缘薄弱处在500V的电压施加下暴露出来。这样说不知道你能否理解。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-27
摇表的测量电压高,一般常用的有500V和2500V的,万用表的电压比较低,最高也就是9V的叠层电池。如果有一个故障点在400V的时候导通,所以能够看出用摇表测量时接地的,而用万用表测量是正常的。所以在测量绝缘电阻的时候摇表测量的准确度比万能表要高。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-12-23
两者区别很大区别的。万用表是在较低电压条件下测得的,不能真实模拟工作环境,摇表可以产生或模拟较为切近的工作环境(摇表有100V,250V,500V,1000V,2500V等)。
第3个回答  2014-12-25
绝缘电阻和接地电阻是两个概念,绝缘电阻大,一般在几百兆欧以上,接地电阻在10欧姆以下。购线网
第4个回答  2014-12-24
万用表是低压的!测不出绝缘电阻