将热电阻接至温度变送器,测得输出为4.1mA,但再接入PLC AI端,测量出输出电流为62mA,请问是怎么回事

热电阻测量范围是-200℃至500℃,温度变送器上是(输入信号Pt100 0-600℃)会不会不匹配

应该是温变坏了。
温变针对热电阻来说没有输入量程的概念,只要把热电阻的类型选对,温变应该根据阻值给出相应的电流输出。
另一个问题是你的温变输出量程应该与PLC的输入量程对应一致。
至于62mA,我估计是温变的质量问题.实际上,国际通用要求变送器故障输出时不应大于22mA.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-07
检查下PLC AI模块的通道设置,应该设置为无源4~20mA,又可能用的是通用模块,有陪你配置为配电型的4~20mA或电位型的了。
温度变送器出62mA是不可能的。
第2个回答  2013-06-07
62是不可能的 如果这样PLC 就要坏掉 这么高电流!
第3个回答  2013-06-08
如果温变没模块没问题的话,很大可能是PT100的±接错了,你问下变送器厂家接线怎么接就OK了,其他不会有什么问题的
第4个回答  2013-06-07
你用什么方法测电流c?追问

用的数字万用表测得,会不会是AI端坏了