第1个回答 2013-06-07
检查下PLC AI模块的通道设置,应该设置为无源4~20mA,又可能用的是通用模块,有陪你配置为配电型的4~20mA或电位型的了。
温度变送器出62mA是不可能的。
第2个回答 2013-06-07
62是不可能的 如果这样PLC 就要坏掉 这么高电流!
第3个回答 2013-06-08
如果温变没模块没问题的话,很大可能是PT100的±接错了,你问下变送器厂家接线怎么接就OK了,其他不会有什么问题的
第4个回答 2013-06-07
你用什么方法测电流c?
追问用的数字万用表测得,会不会是AI端坏了