详细点,怎么切这个口。帮帮忙,,谢谢

桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm,选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧;

选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°)。

简单算法是以100高桥架为例,等腰三角形底边长度为76.5mm,即100:76.5,依次比例类推150、200高桥架改弯时等腰三角形底边长度。

扩展资料:

设计标准

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

二、规格选择

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表

三、支、吊架的配置

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

参考资料来源:百度百科--电缆桥架

参考资料来源:百度百科--电缆桥架设计标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-23

45度水平弯切的角约是槽底宽度的0.8倍,看图参考.

第2个回答  推荐于2017-09-05
桥架弯曲后的底边长(底部斜边)与桥架宽度同长即可,但范围控制在100-400mm,选定这段长度的两个点,在桥架侧帮上划出相对于底边的两条垂直线,选定桥架弯曲方向做为切割开口侧;选开口侧做为底边,以画出的两条垂直线分别做为两个等腰三角形的中分线,此等腰三角形底边长度的确定公式为L=2×(桥架高×sin22.5°),简单算法是以100高桥架为例,等腰三角形底边长度为76.5mm,即100:76.5,依次比例类推150、200高桥架改弯时等腰三角形底边长度,此比例也适合于水平90°弯通的改制;将此等腰三角形使用工具切掉后,弯曲桥架即可得两45°弯形成的90°桥架弯头。至于限定桥架长度的改制弯头,只要利用初中所学的简单的数学知识进行计算,任意长度距离都可以控制。使用数学方法简单计算,各种角度、长度的弯头都可以制作了.
第3个回答  2013-05-31
安装都在现场做、比较好!