推荐答案 推荐于2017-09-26
区别是:四极(4P)比三极(3P)多一个N相零线接口。
用3P还是4P,取决于供电系统的接线方式, 一般的如用于民用供电系统,由于广泛存在
三相不平衡
,零线有相当的电流,投切时会引起
相电压
波动,影响用电稳定,所以需采用4极(P)产品;而在以三相负荷为主的工业
动力系统
中,零线电流很小,投切时相电压不会由三相不平衡引起波动,因此选用3极(P)产品。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/26STh02TS.html
其他回答
第1个回答 2018-06-05
首先明确一个概念:ATS只是一个功能开关,而不是保护开关。使用三极或者四极要根据系统的接地系统形式来确认,在目前使用最广泛的TN-S系统中,选用三极或者四极要根据断零风险和杂散电流影响来考虑。
第2个回答 2015-08-08
区别是:四极(4P)比三极(3P)多一个N相零线接口。
三极(3P)双电源转换开关只断开三相电源。四极(4P)双电源转换开关同时断开火线和零线。
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-08-19
应该是"极“!不是”级“。用3P还是4P,取决于供电系统的接线方式, 一般的如用于民用供电系统,由于广泛存在三相不平衡,零线有相当的电流,投切时会引起相电压波动,影响用电稳定,所以需采用4极(P)产品,而在以三相负荷为主的工业动力系统中,零线电流很小,投切时相电压不会由三相不平衡引起波动,因此选用3极(P)产品。
第4个回答 2013-08-16
没有多少区别, 3P及ABC 相 4P 多了N相 但在供电上, 一般双电源控制部分都是220 取电看哪过方便就好