求助,配电用的双电源转换开关用的是3级还是4级

如题所述

区别是:四极(4P)比三极(3P)多一个N相零线接口。
用3P还是4P,取决于供电系统的接线方式, 一般的如用于民用供电系统,由于广泛存在三相不平衡,零线有相当的电流,投切时会引起相电压波动,影响用电稳定,所以需采用4极(P)产品;而在以三相负荷为主的工业动力系统中,零线电流很小,投切时相电压不会由三相不平衡引起波动,因此选用3极(P)产品。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-05
在TN-S系统中,如果2台联络变压器供电,也就是共用低压配电盘的情况,两路电源出线所接ATS采用4极开关用以防止杂散电流,如果不共用低压配电盘,两路电源所接ATS采用3极开关防止断零。