40A的电表,220v。用40a的漏电保护器,插座线用2p20a的空开,照明2p16a的空开合适嘛?

还有就是我把40a的漏电保护器当作总开,我还要另买个40a空气开关做总开吗??

你没有讲清楚,用2P40A的空气开关加2P40A的漏电保护器作为总的线路控制,分支线路有多少路?只有一路插座电源和一路照明电源?
分支行线路应该有好几路的:
插座线路分普通插座线路,空调器插座线路,卫生间插座线路,厨房间插座线路,每条线路设一个空气开关可以用2P20A的,空调器插座和厨房插座所用的空气开关各选2P25A的;
照明同样,你要不要各房间分开控制还是所有的房间只设一个空气开关控制?两者都可以。利弊是:分开设空气开关的话,一个房间的空气开关跳掉后,其他房间的照明还是工作的;如果所有房间照明合并在一个空气开关控制,那么一个灯具出故障跳掉空气开关,所有的房间都黑了。自己选择。照明空气开关可以选2P16A的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-09
不用再加40A空气开关,漏电保护器也有过载保护功能。电路简单一些不易出故障。
第2个回答  2013-01-08
照明再小点,插座再大点!30比10追问

额谢谢嗯,我想知道我装了40a的漏电保护器做总开关啦,我还需要另买一个40a的空气开关做总开关吗?

追答

不必了漏电保护就是在空气开关的基础上做的!