16A,20A,25A,32A,40A,63A这么多型号带漏电保护器的空开,怎么选!

16A,20A,25A,32A,40A,63A这么多型号带漏电保护器的空开,怎么选!空调铭牌标签上那么多电流和功率值应该看哪个来匹配漏电保护器的空开。上面那么多规格的带漏电保护的空开,灵敏度都一样吗,。如果漏电电流不变是不是不管接哪个规格的都会跳闸。谢谢!

首先要看漏电保护器上的铭牌,从铭牌上再来决定选择漏电保护器测试仪,举例说明,家庭或办公室用的最多的是带漏电保护功能的空开,用的最多的铭牌是15mA不动作电流,30mA动作电流,动作时间小于0.1s。这时我们在考虑如何选购“漏电保护器测试仪”的时候,能否可以完成以上三个功能的测试。现在市场上使用的最多的是武汉恒新国仪科技公司生产的“LBQ-II 漏电保护器测试仪”。它的测试电流分为10个档,分别是:15mA、30mA、50mA、75mA、100mA、150mA、200mA、250mA、300mA、500mA。还是上面那种情况,先用10mA电流进行测试,应该是空开不动作,不动作就不存在动作时间。然后用30mA电流进行测试,正常情况下,空开动作(跳闸),这时显示空开动作时间,动作时间是否小于0.1s,如果小于0.1s,说明此空开正常,是好的,可以使用。如果给它30mA电流不动作,说明这个空开有问题,建议更换。在使用技巧上,有一点要注意,正常使用是在有漏电保护功能的空开的下触头,一根火线和地线两点测试,如果现场没有地线,也可以用零线代替地线,这样也是可以的
技术参数:

1、额定电压:AC380V; AC220V;
   2、测试线电压:AC250V以下;
   3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA 共十档;
   4、测试漏电动作时间范围:0-799ms;
   5、漏电电流精度:1级;
   6、动作时间显示精度:0.5级;
   7、使用环境温度:0℃-40℃;
   8、使用环境相对湿度:<85%;
   9、外形尺寸:195(长)×101(宽)×42(深);
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-30
看最大工作电流,比如最大工作电流是16A,开关选C25的