剪力墙水平筋能代替约束边缘构件(暗柱)箍筋吗

如题所述

肯定是不能的。

剪力墙的剪力由墙身承担,墙身的水平筋即抗剪钢筋。
剪力墙的弯矩由边缘构件承担,边缘构件不承担剪力。所以边缘构件的箍筋仅提供侧向约束以形成混凝土的三向受力状态,是不考虑受力的,所以全都是构造配筋。

构造钢筋能代替受力钢筋么?当然不能。

而从施工节点详图来看,墙身的水平筋自身是贯通边缘构件的,而不是锚固在一起,更不用说代替了。(见03G101-1第47页)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
肯定是不能的。

第2个回答  2012-12-31
不能。约束边缘构件的箍筋配置是抗震墙结构的重要抗震构造措施,是根据墙的抗震等级及设防烈度按规范规定的配箍特征λv计算配置的,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》表6.4.5-3。而墙的水平分布筋不是抗震构造措施。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-18
约束边缘构件要考虑体积配箍率的要求,要设置一定的箍筋
水平分布筋要一定的构造要求
边缘区的水平筋可以作为体积配箍的一部分体积,还要有拉筋等构造
总之是不能代替的
第4个回答  2012-12-31
按抗规表6.4.5-3注3,可适当计入。一般认为搭接部分不重复计算。