直流高压发生器验收时应注意什么?

如题所述

操作步骤
5.1使用前准备
5.1.1试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。
5.1.2将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用—专用接地线。(见图6)
5.1.3电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定拨盘开关设置在适当位置上,一般为1.15-1.20倍测试电压值。

5.2空载升压验证过电压保护整定
5.2.1接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。
5.2.2按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。
5.2.3顺时针方向平缓调节电位器,输出端即从零开始升压。升至所需电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及输出电缆有无异常现象及声响。必要时用外接高压分压器校准控制箱上的直流高压指示。
5.2.4降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。

5.3对试品进行泄漏及直流耐压试验

图6 专用地线使用

5.3.1在进行5.1-5.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等腰三角形均联接好,检查无误后可打开电源。
5.3.2依步骤5.2.1-5.2.3升压至所需电压或电流。升压速度以每秒3-5KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。
对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所所需电压(电流)的95%,再缓缓仔细升至所需的电压(电流)。然后从数显表上读出电压(电流)值。如需对氧化锌避雷器进行0.75UCD-1mA测量时,先升到UCD-1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安表。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零,按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。
5.3.3试验完毕,依步骤5.2.4降压。
5.4几种测量方法
5.4.1一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流‘I’然后接上试品升到试验电压读取总电流I1:
试品泄漏电流:I0= I1- I’
5.4.2当需要精密测量被试品泄漏电流时,应在高压回路串接高压微安表见(图7a)。

图7a 微安表接入试品Cx高压侧接线图
微安表必须有金属屏蔽,应采用屏蔽线与试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果要排除试品表面泄漏电流的影响可在试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接见(图7b)

图7b 排除试品表面泄漏电流接线图
5.4.3对氧化锌、磁吹避雷器等试品接地端可分开的情况下,也可采用在试品的底部(地电位侧)串入电流表进行测量的方式。但也必须使用屏蔽线(见图8a)。当要排除试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈与屏蔽相联接(见8b)

图8a 微安表接入试品末端接线图

图8b 排除试品表面泄漏电流接线图
5.4.4试验完毕,依步骤5.2.4降压。
5.4.5对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后并挂好接地线,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。

5.5保护动作后的操作
在使用过程中发现红灯灭,绿灯亮,直流高压下降,即为有关保护动作。此时按下列步骤操作。
5.5.1关闭电源开关,面板指示灯均不亮。
5.5.2将调压电位器退回零位。
5.5.3一分钟后待机内低压电容器充分放电后才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验并查明情况后可再次升压试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-22
验收时的注意事项:
1.技术资料应完备,包括说明书、合格证、检测报告、维修记录卡等
2.铭牌标识应明显、牢固,内容包括仪器名称、生产厂家、型号、编号、精度、测量范围、出厂日期等
3.直流高压发生器控制箱与高压部分均须有标识明显的接地端子
4.直流高压发生器的输出电压应能从零开始升压,连续平滑可调,输出电压的调节细度应优于额定电压值的0.1%直流高压发生器的输出电压调整旋钮应有零位闭锁功能。本回答被网友采纳