西门子M430变频器的接线
有谁知道西门子M430变频器的接线方式,我现在急需知道!!有说明书更好!
举报该问题
推荐答案 2013-08-22
西门子变频器M430实现PID调节参数设置: 注意:端子18旁的AIN1拔到ON,5-9端子短接+P2285延时启动, 9端=24V,28端=0V 28与4短接 压力信号直接接入3端+和4端-,两线制(有源)4-20MA输入 P756 ==2 选择4-20MA输入 P757 ==4 最小值4MA P759 ==20 最大值20MA P761 ==4 死区为4MA P1000==1 频率设定的选择 即为面板 P2200==1 允许PID进行闭环控制 P2231==1 PID设定值的保存 P2240==52% (PID-MOP面板的设定值,允许用户以[%]值的形式 设定数字的PID设定值 P2253==2250 (已激活的PID设定值) P2257==20S 加速时间 P2258==20S 减速时间 P2264==755.0 (模拟量输入1设定值) P2280==0.5 (PID比例增益系数)--经验值 P2285==10S (PID积分时间)--经验值 P2800==1 P2802==1 P2849==722.0 P2850==5秒 P2851==2 0西门子变频器MM430的使用说明书:
http://www.gkcity.com/Technic/id-15239-8040000-0.htm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/2S022S2fh.html
其他回答
第1个回答 推荐于2020-02-28
你可以用编程来确定这两个信息号的输出端.MM430提供三个输出继电器的接点给用户,RL1-A,B,C;PL2-C,B;RL3-A,B,C;你根据需要来设置.
例如:你希望用RL1-A(18脚)和RL1-B(19脚)来作运行反馈信号,那么你必须设置P0731参数为52.2;同理用RL2-B(21脚)RL2-C(22脚)来作为故障反馈信号,那么你必须设置P0732参数为52.3.OK你试试看.
第2个回答 2013-08-22
http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=1&CatFirst=0&CatSecond=0&CatThird=0&PageIndex=1
请登录西门子下载中心.我所有关于西门子资料都在哪里下的
本回答被网友采纳
相似回答
西门子M430变频器的接线
答:
变频器的接线方式很简单啊,
动力线U1、V1、W1,三相在上面(大功率的)输出三相在下面
,接反了也没有关系,可以参数修正方向,端子控制线,在说明书上有我用的160KW的,端子的输入输出往往有多路,你随便接一路在参数里设置好相应功能就可以了 ...
m430变频器
怎么和电脑连接
答:
第一种是直接连接,PC上安装STARTER或者DRIVE MONITOR,然后通过数据线直接与变频器的通讯接口对接
,这种方法适用于任何控制形式的M430变频器,无论它是独立运行还是挂载到PLC后边,这种方式优点是简单直接,缺点是你有几台变频器就得挪几回地方 第二种是转接,这种方式只适用于挂载在西门子PLC下,通过PROFIB...
大家正在搜
西门子430变频器端子接线图
西门子440变频器接线图
西门子430变频器外控接线图
西门子变频器接线端子说明图
西门子变频器v20接线
西门子变频器440端子图
西门子变频器外部启动接线
西门子变频器控制线怎么接
西门子440变频器说明书
相关问题
西门子M430变频器的接线
西门子变频器mm430如何接线
西门子MM430变频器端口接线示意图怎么画?
西门子430变频器接线端子定义?谁能帮忙分析一下
请教!西门子430变频器参数设置以及硬件线路!
关于西门子变频器MM430接线的问题,功率为37KW的
西门子430变频器外端子控制具体方法 接线和参数设置
谁知道西门子M430变频器模拟量怎么接线 ,最好能画图发给我...