22问答网
所有问题
当前搜索:
西门子440变频器接线图
谁有
西门子440变频器接线图
,要求清晰的?
答:
如图。
西门子440变频器
四档速如何
接线
?
答:
先定义每个DIN输入脚的功能,参数P701-P706.然后按下图
接线
。在直接选择速度方式下,速度1,2,3,直接对应固定频率在参数P100x中,修改到合适值即可。
西门子440变频器
如何调整电机转向
答:
1.接线:
西门子
MM
440变频器
调整电机转向
接线图
2.设置参数:西门子MM440变频器调整电机转向参数设置:(1)变频器恢复出厂设置:P0010=30、P0970=1.(大概三分钟)(2)电机参数设置:P0304、P0305、P0307、P0308、P0310、P0311(根据电机名牌输入)(3)设置数字输入控制参数:P0700=1(命令源选择有...
西门子变频器
报警输出端子 MM
440
答:
可以将
变频器
启动端子5串进去,即24V-18-20-5再接另一台的18-20-5 具体接线原理见下面的线路图:
西门子
MM
440变频器
控制电路共有多少个端子
答:
控制回路
接线
端子如图所示
西门子440变频器
怎样
接线
答:
1、必须拆除电容器。2、单相电动机的启动绕组和工作绕组需一致,就是不分启动绕组和工作绕组。3、把
变频器
输出设置最高电压为220V。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。当用户...
西门子440变频器
端子控制正反转怎么做
答:
2、继电器触点K2断开,数字输入DIN2=0,电机为正向运转;继电器触点K2闭合,数字输入DIN2=1,电机为反向运转。参数设置:1、将参数组P0701设为1。2、将参数组P0702设为12。3、将参数组P1120、P1121、P1135根据使用工况设定加减速时间。4、其它必设参数(电机铭牌、电源电压等)自行设定。德国
西门子
...
请教
西门子
MM
440变频器
电源输出端子的问题。
答:
9 和DIN1短接是正转,9 和DIN2 短接是反转 9相当于 CM / com 。+10V 0V AIN1+ AIN1- 是接电位器。可调电阻。L1 L2 L3接输入电源。也可以是接L和N输入 即 380V 220V 这就是
西门子
MM
440变频器
外部
接线图
。内部参数照变频器使用说明书修改。
怎样进入到P0830参数
答:
怎样进入到P0830参数?
西门子
MM
440变频器
如何快速调机?MM440变频器的控制
接线图
:调试步骤通常一台新的MM440变频器一般需要经过如下三个步骤进行调试:参数复位快速调试状态功能调试参数复位:参数复位,将变频器的参数恢复到出厂时的参数默认值。在变频器初次调试,或者参数设置混乱时,需要执行该操作,以便...
西门子
MM
440变频器
主从控制需要怎么
接线
答:
1.
变频器
主回路
接线
:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。2.控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。3.变频器参数设定:常见...
1