关于混凝土施工规范里的一句话

输送泵管倾斜或垂直向下输送混凝土,且高差大于20m 时,应在倾斜或
垂直管下端设置直管或弯管,直管或弯管总的折算长度不宜小于高差的1.5 倍;
这句话是什么意思?

直管或弯管总的折算长度不宜小于高差的1.5 倍;[举例高差21米 直管或弯管应该 1.5*21==? 推论用32米以上的好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-21
这个措施是为了防止混凝土发生离析,垂直下落的高度不能过高的。
混凝土浇筑时,混凝土拌合物由料斗、漏斗、混凝土输送管、运输车内卸出时,如果自由倾落高度过大,由于粗骨料在重力作用下,克服粘着力后的下落动能大,下落速度较砂浆快,即混凝土下落到地面时骨料会产生分离,碎石在一边,砂浆在一边,对混凝土质量产生严重影响,可能形成混凝土离析。为此,混凝土自高处倾落的自由高度不应过高,否则应沿斜槽、串筒、溜管或振动溜管下料,以达到缓冲的目的。追问

直管或弯管总的折算长度不宜小于高差的1.5 倍--这句话是什么意思,我不理解

追答

当混凝土在向下的泵管中输送时,为了防止发生上面我提到的砼离析现象,必须要防止他的流速过快!

所以,每当砼下落(或垂直下或斜向下落)一段距离时(高差达到20米时),需要设置一个水平的直段,降低一下他的流速。这个直段的(换算)长度不小于高差的1.5倍,也就是20米的1.5倍,也就是说缓解流速的水平管段需要30米。

更直接的可以说,砼在泵管中输送时,每下落20米就要接一段30米的水平管,降低流速。

如果明白了,请继续往下看,下面给您详细介绍一下换算长度。

水平管、垂直管、弯管的折算长度都是不同的。弯管、向上的垂直管对砼的输送都起到阻碍作用,想想看砼遇到弯管,流速肯定会降低。换算标准见下图:

举个例子:下落高差20米的砼管线,我们下面开始接水平管:可以接两个R=1m的90度弯头(折算长度9*2=18m),再加上一个12m的水平直管,就可以达到规定的要求30m。

本回答被提问者和网友采纳