关于电气设备地面绝缘垫的铺设相关标准和规范要求是哪些?

关于电气设备地面绝缘垫的铺设相关标准和规范要求是哪些?麻烦列下规范号!另我公司有10KV高压电机(空压站站的空压机,高压柜和高压软启动柜都单独在其他房间内,不和空压机在一起)周围是否需配置绝缘垫?麻烦详细说明下!万分感谢!

关于电气设备地面绝缘垫的铺设相关标准和规范要求是哪些?电气设备地面绝缘垫的铺设规范要求是:地面绝缘垫宽度不低于1M。绝缘鞯2双、绝缘手套2双。

现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。电气设备必须有可靠的接地(接零),防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。

电气操作人员的资格和要求:

(一)电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。

(二)电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。

(三)电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。

(四)电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。

(五)变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-20
虽然没有规程专门规定配电室需要铺设绝缘胶垫,但根据《电业安全工作规程》(变电站及发电厂电气部分)内部的一些规定,许多电气工作是需要站在绝缘垫上的。在电力部门下发的有关操作规程中有这样的要求条例。如常规配置:
1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm比重:5.8kg/m2颜色:红绿,黑
2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/m2颜色:红,绿,黑
3)15Kv绝缘胶垫厚度:5mm比重:9.2kg/m2颜色:红,绿,黑
)20KV绝缘胶垫厚度:6mm比重:11kg/m2颜色:红,绿,黑
5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm比重:14.8kg/m2颜色:红,绿,黑
6)30KV-35KV绝缘胶垫厚度:10mm,12mm比重:18.4kg/m2,22kg/m2颜色:红,绿,黑
选购合适电压等级、厚度、颜色和材质的绝缘垫,铺在开关柜、配电柜前后(靠墙摆放的开关柜除外),宽度至少1m,长度长于电柜两边各0.8-1m,再把绝缘胶垫一直铺到配电室门口,宽度保持1m以上即可。
第2个回答  2015-10-24
地面绝缘垫宽度不低于1M。
绝缘鞯2双、绝缘手套2双。
绝缘橡胶垫又名橡胶高压绝缘垫,绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮等。防静电胶,板外观及规格尺寸:斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
第3个回答  2013-09-03
关于电气设备地面绝缘垫的铺设相关标准和规范要求是哪些?电气设备地面绝缘垫的铺设规范要求是:地面绝缘垫宽度不低于1M。绝缘鞯2双、绝缘手套2双。
第4个回答  2018-07-05
高低压配电室铺设绝缘垫相关技术规范