发电机功率因数超前是指什么?

如题所述

发电机功率因数超前是指在电网吸收无功功率。
当励磁电流较大时,电压较高,定子电流I滞后与端电压,输出滞后的无功功率,这时发电机运行在“过励”状态;逐步减小励磁电流,电压随之减小,定子电流相应减小,cosq=1时,定子电流最小,这一段称之为“正常励磁”;再减小励磁电流,定子电流又开始变大,并超前电压U,发电机开始向电网输出超前的无功功率(即从电网吸收无功功率),这时称之为“欠励”状态。如继续减小励磁电流,电动势将更小,功率角Q和超前的功率因数角继续增大,定子电流亦更大,当功率角等于90度时,发电机达到稳定极限运行,若再进一步减小励磁电流,电机将失去同步,不能正常运行。
发电机过励时,励磁电流增加,发电机定子与转子磁极间的吸力增加,发电机的静态稳定性更好;
发电机过励时,发电机储备了足够的无功功率,减少了各种干扰、波动对发电机的影响,也降低了产生振荡、谐振的可能性,所以过励使同步发电机更稳定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-23

说明系统中供给的无功功率超出了用电设备消耗的无功。可能与具体的某个设备关系不大。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-09

功率因数超前是指电流向量超前电压向量。

功率因数是指电压向量和电流向量的方向之间夹角的余弦值。功率因数大脚主要决定了发电机是常态运行还是进相运行。

1、常态运行时(功率因数滞后运行):发电机向电网同时送出有功功率和无功功率或用户向电网同时吸收有功功率和无功功率。

2、进相运行时(功率因数超前运行)发电机向电网送出有功功率,吸收电网无功功率或用户向电网吸收有功功率送出无功功率。

发电厂功率因数超前运行,发电厂电压升高,很快就会过压跳闸。为了保证电力系统的质量稳定,不允许功率因数超前运行的。