施工现场配电箱没有门违反了哪一条

如题所述

  它直接违背了:GB 7251.4-2006《对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》第7.1.1条、第7.2条。
  配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
  配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
配电箱没有门是一件非常可笑的事,就是说是不可思议的。它直接违背了:
GB 7251.4-2006《对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》第7.1.1条、第7.2条。追问

施工现场的配电箱和开关箱没有门,你给的这个要求上没有这些。

追答

第7.1.1条、第7.2条描述的就是对建筑工地用配电箱的要求。条目中所说的防护标准 IPxx 没有门能达到吗?
难道你还要国家标准中写出:配电性没有门不行!断路器不准淋雨!之类的字样吗?

追问

不是这个意思,我按照你给的这个规定,我上去找了,最后还是在
《施工现场临时用电安全技术规范 》配电箱、开关箱的外型、结构应能防雨、防尘,箱内无杂物、有门、有锁、有编号、有防触电标志、有本箱体的配电系统图、有灭火器材。

追答

你那是技术规范,而非国家标准。按照国标来考核,你想想,一个没有门,全敞开的配电箱能达到 IP44 的防护要求吗? 不用说IP44,就是IP30也达不到的。所以这个问题几乎是不用讨论的。

追问

我知道不用讨论,就是因为配电箱没有门要进行处罚,处罚的话必须要引用标准或者是规范

追答

哦,你是说这一个要求,那就以不符合防护标准为由,绝无问题。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-09-09
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005
7、 电气设备的使用与维护
(1) 施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
(2) 检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
(3) 配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。
(4) 总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。
(5) 各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。
(6) 熔断器的熔踢更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
这个第4条可以看出必须上锁,没门怎么锁?还有楼上说得好,有门也是为安全考虑,要是漏雨或淋雨也是很危险的。