格力空调5匹出现压缩机排气温度过高保护调怎样处理

如题所述

一、 由温度导致的保护:

1、 冷媒缺少或膨胀阀开启度过小,回气温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴随低压)。

2、回气温度过高。导致排气温度升高从而导致温度保护(伴随低压)。

3、膨胀阀高温包位置过于靠近压缩机。感温包检测的温度比实际偏大从而使膨胀阀开度过大,冷媒蒸发不完全,部分以液态进入压缩机从而出现液击现象。

4、冷凝器所处工况比较恶劣,冷凝器表面较脏(灰尘或油污)导致不能正常热交换、冷凝器所处环境温度过高导致热量得不到热交换而引起的冷凝温度升高,冷凝减少、排气至冷凝器管段压力升高,导致压缩机排气压力和温度过高(温度保护)。

5、压缩机缺油或电机轴承损坏,电机发热增加,热量得不到及时散发,导致温度保护。

6、冷媒充注的种类不对(冷媒不同,油、 换热器 匹配、膨胀阀匹配、冷媒充注量等均不同)。

二、 由压力导致的保护

1、冷媒过多。出现液击,压缩机压缩困难,负荷超标,导致高压保护(温度保护时压力不一定升高,但高压保护时一定伴随温度升高,因为电机发热增加)。

2、管路脏堵。如过滤器阻塞,毛细管阻塞等,导致排气压力升高,从而高压保护。

3、管路中有空气。压缩困难,导致高压保护。

4、低压压力过低。有以下原因:

(1)制冷系统中制冷剂过少。

(2)室内换热器或过滤器堵塞。

(3)电子膨胀阀开启过小。

(4)蒸发部分的风机转速低或停转。

(5)制冷系统半堵塞(脏堵、冰堵、油堵)。

三、处理方法:

1、制冷剂过量,连接压力表放掉多余制冷剂即可。

2、室外机冷凝器脏堵,清洗室外机冷凝器,改善冷凝器散热条件即可。

3、室外机风机(冷却塔) 电容 衰减,转速过低,更换风机电容即可。

4、压力开关本身失效,更换即可。

扩展资料:

空调压缩机工作原理:

1、空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。工作回路中分蒸发区和冷凝区,室内机和室外机分别属于高压或低压区。

压缩机一般装在室外中,压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩机后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热能到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。

制冷剂再从高压区流向低压区,经过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样,机器不断工作,就不断把低压区一端的热能吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。

2、空调在作制冷运行时,低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入后加压变成高温高压的制冷剂气体,高温高压的制冷剂气体在室外换热气中放热变成中温高压的液体,中温高压的液体再经过节流部件节流降压后变成低温低压的液体,低温低压的液体制冷剂在室内换热气中吸热蒸发后变成低温低压的气体,然后进入压缩机压缩,往复循环。

3、压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要空压缩机这个重要的环节来做保障!制冷压缩机种类和形式很多,根据原理可分为容积型和速度型两类,其中容积式是最为普遍的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-24

1、蒸发器脏污堵塞:空调高压保护最常见的原因是空调散热不良。当然,空调散热不良的原因是空调蒸发器脏污堵塞。这些事情是相互关联的。解决办法是定期清洗空调蒸发器,保证蒸发器不脏不堵。

2、外部风机损坏:空调外部风机因下雨生锈或堵塞而风速减慢,外部风机损坏严重,造成空调高压保护。解决办法是及时清理空调风机轴承的差异。最好在风扇轴上涂些润滑油,以保证风扇更平稳、更快。开起来,空调高压保护古章就解决了。

3、空调外块:有些用户在空调外块周围放置杂物,使空调外块被物覆盖,使空调外块散热异常,导致空调高压保护。

解决方法是记住空调外块周围不放置杂物,禁止覆盖空调外块上的东西,虽然覆盖空调外块可以有效防止空调被吹、曝晒、淋雨,但它会影响空调的冷却,从而导致空调的高压保护。

4、制冷剂过多:空调管路中制冷剂过多也会造成空调高压保护。解决办法是排出多余的制冷剂。

5、室外高温:当天气达到43℃高温时,空调制冷困难,这时更容易发生高压保护。只有当外部环境温度超过标准时才会出现这种情况。解决办法是在室外温度过高时调整保护停机。我们可以暂时关掉空调,等一段时间再打开。打开空调就行了。

扩展资料:

压缩机维护

1、关闭吸入截止阀,启动压缩机几分钟,将曲轴箱中的制冷剂排入冷凝器,使曲轴箱真空。关闭机器,立即关闭排气截止阀,慢慢拧下排气截止阀的旁通孔塞,排出高压腔内的残余气体。旋松吸入截止阀旁路孔的丝堵,安装锥接头和铜管。

2、准备润滑油。用手指按压吸油嘴,启动压缩机,抽出曲轴箱中的空气。如果发现液锤,让压缩机继续工作2-3分钟,使曲轴箱处于真空状态,并在按压喷嘴的手指感觉到强吸力时停止。将手指压下的管口浸入机油中,然后松开,机油将从油管中吸进曲轴管。

3、检查油位指示器是否到达油位线并停止。拆下铜管和接头,拧上螺旋塞并将其拧紧,启动压缩机使曲轴箱中的空气被抽出,并在没有听到排气声音时拧紧排气截止阀的螺旋塞。打开进排气截止阀,完成加油作业。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-01
对于空调来说,系统管路内制冷剂发生一定程度的泄漏,会导致排气温度过高;室外机风扇电机运转异常也会导致排气温度过高。
要结合排气压力、运转电流等参数综合判断排气温度过高的准确原因。
简单的处理办法,可以首先把室外机换热器清洗一遍,看空调是不是还出现排气温度过高保护。
第3个回答  2013-07-07
散热差、热负荷过高,彻底把冷凝器清洗干净,提高散热效果就可以了。 另外查一下外机风扇正常否?有无影响外机通风的障碍物?
第4个回答  2019-09-10
你先清洗一下内机与外机看怎么样,看看压机回气温度怎么样,要是不凉的话,应该是缺氟。