电缆沟内电缆敷设的要求有哪些?

如题所述

电缆敷设是指电缆从配电箱出来以后到达用电设备或另一个配电箱的走线方式。比如是沿地沿墙沿顶板暗敷、明敷,走桥架、走电缆沟、走线槽等都是常用的电缆敷设方式,视不同的环境、条件、性质选择合适的电缆敷设方式。电缆沟内电缆敷设要求如下:(1)电缆沟或电缆隧道应有防水排水措施,其底部应做坡度不小于0.5%的排水沟。积水可直接接人排水管道或经集水坑用泵排出。(2)电缆沟底应平整,沟壁沟底需用水泥砂浆抹面。(3)电缆支架层间垂直距离和通道宽度应符合要求。(4)电缆支架间或固定点间的距离应符合要求。(5)电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于0.35m;在隧道内不宜大于0.5m。在盐雾地区或化学气体腐蚀地区,电缆支架应涂防腐漆或采用铸铁支架。(6)在支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层。但lkV以下的低压电力电缆可与控制电缆并列敷设。当两侧都有支架时,lkV以下的电力电缆和控制电缆宜与lkV以上的电力电缆分别敷设在不同的侧支架上。支架间距应按设计规定。(7)电缆沟在进入建筑物处应设有防火墙。电缆隧道进入建筑物处或变电所围墙处应设有带门的防火墙。防火门应采用非燃材料或阻燃材料制作,并应装锁。(8)电缆沟宜用一定承重的防滑钢板做盖板,也可用钢筋混凝土盖板,但每块板的质量不能超过50kg。(9)电缆隧道的净高不应低于1.9m。隧道内应有通风措施,一般为自然通风。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-09

电力工程电缆敷设规范,在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。电线电缆规格的选择确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

第2个回答  2018-01-09

敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非或阻)燃性外护层的电缆,电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施,电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量,电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大0mm的电力电缆及控制电缆,每.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每.0.5m应加以固定,电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。