现有一KTV总功率85KW,其中有380V的空调7台,请问该用多少安的空气开关?主线为25平方的,能行吗?求指点!

如题所述

具体要看空调的功率,根据你的情况来说,一般总空气开关用200安或250安的就行了,主线25平方的偏细了点,最好用35-50平方的铜芯线。追问

100A的3P空开能负载380V总功率28KW吗?100A的4P空开能负载220V总功率50KW吗?如不能望指点!

追答

可以

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-25
不行 85kw 最少170个电流 你最好使用40的线 空开用300的追问

100A的3P空开能负载380V总功率28KW吗?100A的4P空开能负载220V总功率50KW吗?如不能望指点!

追答

100A的3P空开能负载380V总功率50KW

100A的4P空开能负载220V总功率25KW

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-11-25
是指总开关?那么就是85/380/1.732/cosф=电流,如果cosф按0.8,则电流为161A。一般还得考虑点余度,选200A,各分路开关按类似配置,余度选择一般按1.2~1.5来考虑。至于线,电力上选择是按4A/平方来选择的,电流越大,考虑集肤效应,相应的标准也越高,部分设备会有2A/平方的。追问

100A的3P空开能负载380V总功率28KW吗?100A的4P空开能负载220V总功率50KW吗?如不能望指点!