380伏85KW用多大空开多大铜线

如题所述

  1、按照负荷额定电流的1.2---1.5倍选取,应该为170*1.2(1.5)=204A(255A),所以可以选用250A或300A的(以300A的为好)自动空气开关

  2、空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-12
85*1.5=127.5A,这是每相最大工作电流。启动电流大约在5倍左右。
建议用160A,C特性的开关。建议用35平方毫米的多芯铜线软电缆。一般25平方的线不超过125A,用在此处略有吃紧,可以根据你实际负载大小来做选择。另外,若是电动机,建议开关和电缆加大1档,选200A的开关,50平方的线。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-03-08
200a空开...25平方三加二线