在三相五线制中地线和零线短路会有什么样的危害

如题所述

地线不允许通过电流(故障漏电除外)。零线需要承载三相不平衡电流和单有系统中工作电流。
零线与地线短路,如果除三相负荷严重不平衡或零线断线。就可能使地线长时带低压电(电压取决于电流与接电阻)这可能引起触电事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-19
如果你所有的负载都是三相380V的,那零线和地线是没有实际意义上的分别的,但如果系统有单相220V的负载,那就要严格区分了。
按照你说的现象分析,零线一定是断了,要不地线和零线短路只会有安全隐患,不会造成地线发红的。因为一般来说,只要零线不断,因为零线的截面比地线要大电阻要小,就算短路了,大部分的电流还是流经零线的,地线有电流也不会太大,所以不会造成发红。
第2个回答  2012-12-18
如果上级是漏电保护器肯定会跳闸的,要是没有漏保系统也能运行,但已经失去了TN-S系统的优势了,局部被还原成了TN-C系统,要是零线断路,很危险!追问

谢谢你的指导。危险到什么程度,因为我们这里发现一个问题,厂房是在三相五线制,设备里面地线和零线短路了,整套设备的最大功率有40个千瓦,外接地线又很细,设备24小时运转,长时间工作过后地线就很红{连接到设备那段地线红了,并且外包塑料皮还融化,外接地线又很细,}再后来就起火,这个现象会不会由于地线没有接牢固造成的还是其他原因?

追答

你好 你八成是把地线接到零线上去了,这样三相不平衡的回路电流就通过地线流到系统中,因为地线细,所以载流量小,长时间运行就会发红。。。我认为是这样的,如果你们查到是因为其他原因的话,还望不吝赐教!

追问

三相五线设备里面地线和零线短路了的,地线细了设备长期工作就会了就肯定会着火对吗

追答

你问的太绝对了!首先你要确定你是不是把地线从配电箱引出以后没有接到那台设备的外壳,而是接到了设备的零线N端上?其次是你的零线从配电箱引出以后没有接到那台设备的零线N端上,或是接到了设备的外壳上?或是接到了地线上?或是压根就没接?正如你所说:设备里面地线和零线短路了,是怎么个短路法?你可以用万用表查的,是不是二者接到一起了?

追问

就是设备在装配的时候不小心零线端子碰到机壳了形成短路啊

追答

不好意思 我也帮不到你 就用万用表好好查查吧。。。问题很有可能是出现在零线和底线上。。。

第3个回答  2012-12-18
你的意思是不是接地线和零线混接了。这样的话机壳接地线就失去他应有的意义了。这样接还不如不接。追问

是地线和零线短路了 ,我的意思是会不会产生高电流导致起火,因为厂房电路是三相五线的,并且地线很细

追答

不会的,但地线会失去原有保护作用。

来自:求助得到的回答
第3个回答  2012-12-18