如图的设备布置,求电气高手 给个电缆桥架 方案,我弄了好几个,领导都不通过。。帮帮忙,谢谢了!!

求电气高手 给个电缆桥架 方案,我弄了好几个,领导都不通过。。帮帮忙,谢谢了!!桥架包括,桥架型号规格,桥架弯通型号规格,如果用镀锌管的,给个镀锌管与桥架连接的连接件。谢谢了!!主控制台在二楼平面,中间靠左边,可能比较小,,电缆桥架主要就是控制几个电机而已,电机都有标识。。急求!

左上图和左下图的电机位置好像对不起来,找工艺再确定下位置。
按照以下步骤做:
1、确定是不是防爆区域,有防爆要求的建议配管为主;
2、这么多电机肯定有机旁箱、配电箱,在图纸要标出来找工艺定位,都要配管的;
3、看样子电机都不大,图上就看到5台电机和 1个葫芦,可能还有照明箱;房间也才16m×13.4m;电缆不粗的话建议在某个墙角设置一条垂直走向的桥架,每层都从桥架配管到各用电点;
4、底层的配管埋在0m层地坪下,其余层的埋在楼板下。
我的理解:桥架只是主干路由,不用送到每个设备。追问

左上图的电机,是在二楼,左下图的电机实在一楼,上面的图是立式的;下面的图是平面的,是每个楼层的平面图。 一共有7个电机,葫芦不管。。。我之前想法是 桥架主线,然后拉到电机附近的墙面,用镀锌管引到电机上。。。 只是要列出桥架的规格型号,弯通型号规格,各种规格,如何衔接的,要把理论的一五一十的全部列出。。。。。。这个真的很难。。

追答

用最常用的XQJ型梯级式桥架好了,主要组成如下(以400mm宽桥架为例):
直通桥架:XQJ-T1-01-10-4,400mm宽,100mm高,每根长2m;
水平弯通桥架:XQJ-T1-02-10-4,400mm宽;
直通护罩:XQJ-TPC-08-4,400mm宽,每根长2m,和直通桥架配合;
水平弯通护罩:XQJ-TPC-09-4,400mm宽,和水平弯通桥架配合;
托臂:TB-01A-400,400mm宽,安装在立柱上,用来固定桥架;
如果宽度要改,就把型号的尾数改掉;
立柱:H-01A-5,工字钢立柱,500mm高,与墙上埋件或膨胀螺栓焊接;
如果高度要改,就把型号的尾数改掉;
其它附件都很小,写成套提供就行了。