箱变变压器摇绝缘高低压通怎么回事啊

箱变变压器摇绝缘高低压通怎么回事啊

很有可能是变压器油问题
1、有可能你换油时,环境湿气较重及更换前后温差大,变压器与外界接触时间长了,线圈受潮了。你可以对变压器进行热油循环及抽真空处理。
2、造成绝缘电阻低的原因有可能是油介损过高引起油绝缘性能降低,致使主变绝缘电阻降低。变压器油的介质损耗是由离子电导和电泳电导共同决定的,若变压器油中混入尘埃、杂质就会生成胶体杂质及杂质离子,当外加电场的强度远小于其击穿场强时,油介质的离子电导率为一与电场强度无关的常量,其导电规律服从欧姆定律。而带电胶粒在油中呈现溶解状态,它本身具有足够大的自由能,易与水结合形成乳化物。它们均带有一定的电荷。胶粒在电场作用下定向迁移构成电泳电导。因此,胶粒在变压器油中是除杂质离子之外的另一种主要载流子,并且这两种电导率均与所带电荷成比例。在温度一定且油中两种载流子共存时,当两种载流子带有同一种极性电荷,在直流电压作用下,油中混入的带电离子和带电胶粒将相应地增加了变压器油的电导,也就是造成变压器油绝缘电阻降低的原因。
处理意见:如果你确定变压器油是合格的话,那么你就先做油的热循环及抽真空处理,如果经过热循环后,变压器绝缘电阻还不行,就要考虑变压器油是否合格,要对变压器油进行全面试验包括油介损。如果油不合格就要把油全部换掉,记住变压器换油时要做好防尘、杂质的污染。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-03
箱变变压器一般高压侧是角形连接。如果变压器高低压完全与线路断开,是不应该通的。如果没有完全断开,那么高压侧的电压互感器的高压绕组是星形连接,中性点接地,所以摇表检出是同的。
第2个回答  2016-05-27
检查变压器低压侧的接线柱上的线是否全部拆除,不能有任何接线,否则有可能形成回路,如果还是摇不起来,那应该是变压器有问题。
第3个回答  2016-05-14
吊芯检查吧 有可能是什么导电的东西掉进去了