变压器的绝缘怎么摇

假如一台10KV/400V,D,Yn11接线的变压器要摇测绝缘,高压侧用多少伏的摇表?低压侧用多少伏的摇表?高对低怎么接线?摇高对低是用高压摇表还是低压摇表?变压器中性点接地线是在摇高对地时候拆开?还是低对地时候拆开?
是不是可以说摇高压侧对地的时候把电压侧对地也摇了?摇了高压侧就不用摇低压侧了?

运行中的配电变压器,在定期预防性试验中或异常现象发生之后,都要停电来摇测它的绝缘电阻,检查线圈的绝缘是否被破坏。摇测绝缘电阻时,首先要把瓷套清扫干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用1000V绝缘摇表以120r/min的转速摇测高压线圈对地(外壳)、低压线圈对地和高、低压线圈之间的绝缘电阻值。当测得的绝缘电阻非常小时,还应分别摇测R15和R60两个数值,测出吸收比,以便判断是绝缘损坏还是绝缘受潮。
摇测绝缘电阻,应在天气干燥时进行,并且应在停电后立即测量,同时记录测量时的变压器油温和环境温度,以便将各次测量数值换算到同一温度下进行比较。
测量绝缘电阻的过程中,不许接触带电体或拆接摇表线,摇测读取绝缘值之后,不应即停止摇动,应先取下火线再停摇,否则易损坏摇表。摇完绝缘电阻还应将变压器线圈放电,以防触电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-18
这种变压器摇绝缘得采用2500V摇表,高压绕组和低压绕组之间,对外壳之间,阻值应在200M欧以上才为合格。摇对地绝缘,中性点对地的接线应断开。摇高压时不必断开低压中性点接地。是可以的。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-01-18
摇表