1. 残压不足,可能该发动机大修时间较长,残压已不足以构成自动起励;
2. 外接起励回路故障:如交流接触器接触不良、起励变压器损坏等;
3. 磁场开关触头接触不良。笔者曾遇到过一起,DM4型国产开关,一个触头合闭良好,但另一个触头为接触上但未实际连接状态;断电后测量两触头间电阻为开路状态,调整后重合,至双触头间均电阻为零,起励,成功!
4. 其它原因,但比较少见,如可控硅桥故障,这些励磁系统会给出报警,而您的问题前提应该是“没有任何故障信号”,故这类问题不在考虑之列。