大体积混凝土的浇筑工艺应符合哪些规定

如题所述

《建筑结构混凝土技术规程》(JGJ3-2002)第13.7.11条规定:大体积混凝土内部温度与表面温度的差值、混凝土外表面与环境温度差值不应超过25摄氏度;要尽量降低混凝土入模温度;混凝土浇筑完后应在12小时内覆盖保湿保温;防水混凝土养护期至少14天;大体积混凝土必须进行二次抹面工作,以减少表面收缩裂缝;
大体积混凝土浇筑常采用斜面分层浇筑分层振捣的方法,浇筑时混凝土自然流淌而形成斜面,混凝土振捣时从浇筑层下端开始逐渐上移。分层浇筑时应保证下上层混凝土要在下层混凝土初凝前浇筑完毕。并在振捣上层混凝土时,振捣棒插入下层5公分,使上下层混凝土之间更好的结合。
浇筑大体积混凝土应与预拌搅拌站做好混凝土浇筑的责任分工,配合搅拌站做好混凝土配合比试配工作,同时确定混凝土罐车数量以及运输交通路线等。
大体积混凝土裂缝控制主要措施:
1,
优选低水化热水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂和微膨胀剂,减少大体积混凝土体积收缩影响,以降低混凝土可开裂的可能性。
2,
在保障混凝土设计强度的前提下,适当降低水灰比,掺加适量粉煤灰以降低水泥用量。
3,
降低混凝土入模温度,控制混凝土内外温差(当无设计要求时,控制在25摄氏度以内),如降低拌合水温度、骨料用水冲洗降温、避免暴晒等。
4,
适当设置后浇带,以减少外应力和温度应力,也有利于散热,降低混凝土内部温度。
5,
必须二次抹面,以减少表面收缩裂缝,紧接进行保湿覆盖保温养护。
6,
可预埋冷水管,通过循环水将混凝土内部热量待带出,进行人工导热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-07
一、浇筑前专项施工方案通过核准。
二、主要施工技术控制为浇筑砼全过程的温控:降低水化热措施得当,且措施可控,预防砼温度裂缝(温度应力拉裂砼)。
三、技术上为降温措施(常用):
1、原材料在料场时就开始降温。
2、采用水化热低的矿山水泥,拌和料加入矿粉等外加剂降低水化热的影响。
3、大体积砼内部埋设散热管,浇筑过程中通水降温,
4、埋设温控的测温探头,按方案要求进行温控监测。
5、分层浇筑砼。
6、经设计同意掺入片石。
四、注意事项:一般浇砼过程中最高温度不超过75度,其温度由开始逐渐升温,再升到最高温度,再到逐渐降温,最后回到常温,最后趋于稳定。措施得当是可控制在75度以下的,否则将容易出现裂缝,再技术处理就非常麻烦了!
五、砼浇筑完成,通水降温不少于7天后,能降温管进行太浆处理,并作好管口的防腐处理。本回答被提问者采纳