急!急!急!100分悬赏,关于变压器绝缘测量。

农村供电所的,有一本生产方面的资料,《配电变压器、柱上开关绝缘测量记录》,有几项不会填写,还请高手帮忙。

填写内容为:
变压器大小?
使用摇表(V)?
实测绝缘电阻:高压对低压?
实测绝缘电阻:高压对地?
实测绝缘电阻:低压对地?

除第一项变压器大小我知道外,其余的都不会,希望高手说说标准的填写方法,举例,选用摇表的大小(注意:有高压对地,还有低压对地),以及实测阻值的合格范围。
补充:高压是指10千伏,低压指0.4千伏,配变上的。在线等,只要有满意答案,立即送分!

第1个回答  2008-12-14
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。摇表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。
常用的摇表有ZC-7、ZG-11、ZC-25等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000MΩ等几种。

配电变压器绝缘电阻的摇测
配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。
所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:
1.1测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;
1.2测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;
1.3测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;
1.4测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。

用摇表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤

1、由两人进行操作,戴绝缘手套

2、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表)

3、接线:G屏蔽线,L被测相,E接地

4、校表:摇动摇表开路为∞,短接为零

5、断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘)

6、测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响)

测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻

变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧 0.4KV不小于300兆欧

母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧

电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧

测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行 ( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关)

7、测试完先拆线,后停止摇动摇表。(以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)

8、放电。将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下

特别注意事项

一.不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘

二.测量结束,对于大电容设备要放电

三.不是所有设备断电设备都能测,如变频器

四.摇表线不能绞在一起,要分开

五.摇测过程中,被测设备上不能有人工作

六.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量

七.摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分