22问答网
所有问题
220KV变压器的绝缘等级是多少,怎么测量?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-07
与出厂数据相比较啊
7.0.9 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合下列规定:
1 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的 70%。
变压器电压等级为 35kV 及以上,且容量在 4000kVA 及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于 1.3;当R60s大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。
变压器电压等级为 220kV 及以上且容量为 120MV61A 及以上时,宜用5000V兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别。在常温下不小于1.3。当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CXThCfTXX6IhShhX6SS.html
其他回答
第1个回答 2015-11-07
变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:
a E B F H
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
相似回答
大家正在搜
相关问题
怎样测量变压器的绝缘电阻?
220kv及以上变压器新油电气绝缘强度为多少千伏以上
变压器绝缘电阻是多少
220KV变压器高压试验的电压是多少?
220KV变压器的绝缘等级是多少,怎么测量?
手持电动工具绝缘等级怎么分类?各等级的要求是多少兆欧?标准是...
500kV变压器中性点绝缘水平是多少? 220kV变压器中性...
变压器绝缘电阻测量