7.0.9 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合下列规定:
1 绝缘电阻值不低于产品出厂试验值的 70%。
变压器电压等级为 35kV 及以上,且容量在 4000kVA 及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于 1.3;当R60s大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。
变压器电压等级为 220kV 及以上且容量为 120MV61A 及以上时,宜用5000V兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别。在常温下不小于1.3。当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-07
变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级分为 A级 E级 B级 F级 H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下:

a E B F H
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125