原来是三相四线空开换成三相三线漏保为什么照明和插座一用就跳闸?

如题所述

你好:

1,照明和插座是单相设备,必须使用零线的。

2,零线没有通过三线 3P 漏保,所以会被认为是漏电,跳闸是非常正常的。

3,使用三相四线漏电保护器,才能使用单相用电器。更换开关不能拍脑门决定,要弄清楚原理再操作。应该请有资质的专业电工操作,以策安全 !!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-30
三相三线漏保只可以使用三相三线负载,你这里又是照明又是插座的,只能使用三相四线漏保,否则漏保绝对合不上。