西门子变频器430的PID怎么设置?

如题所述

第1个回答  2022-11-15
MM430、mm440变频器能够实现压力、流量等的PID闭环控制。\x0d\x0a\x0d\x0aPID闭环控制的三个要素——\x0d\x0a\x0d\x0a1.给定2.反馈3.PID控制器\x0d\x0a\x0d\x0a正确设置与这三个要素的相关参数就可实现PID闭环控制。\x0d\x0a\x0d\x0a相关参数如下——\x0d\x0a\x0d\x0a1.P2200PID控制器使能\x0d\x0a2.P2253PID给定值\x0d\x0a3.P2264PID反馈值\x0d\x0a4.P2280PID比例增益系数\x0d\x0a5.P2285PID积分时间\x0d\x0a\x0d\x0aPID比例增益系数和PID积分时间应根据实际应用进行调整,不同的应用,P2800、P2285所设置的数值都不一样。\x0d\x0a\x0d\x0a实际应用中PID给定值和PID反馈值可由多种通道输入,以下例子给予说明:\x0d\x0a\x0d\x0a例子1:模拟输入1为PID给定,模拟输入2为PID反馈\x0d\x0a\x0d\x0a调试步骤如下:\x0d\x0a\x0d\x0a1.参照手册3-12,3-13页进行快速调试\x0d\x0a2.P2200=1PID调节器使能\x0d\x0a3.P2253=755:0模拟输入1为PID给定\x0d\x0a4.P2264=755:1模拟输入2为PID反馈\x0d\x0a5.P2280=8PID比例增益系数(仅供参考)\x0d\x0a6.P2285=80PID积分时间(仅供参考)