西门子变频器430的PID怎么设置?

如题所述

  MM430、mm440变频器能够实现压力、流量等的PID闭环控制。
  
  PID闭环控制的三个要素——
  
  1. 给定 2.反馈 3.PID控制器
  
  正确设置与这三个要素的相关参数就可实现PID闭环控制。
  
  相关参数如下——
  
  1. P2200 PID 控制器使能
  2. P2253 PID 给定值
  3. P2264 PID 反馈值
  4. P2280 PID 比例增益系数
  5. P2285 PID 积分时间
  
  PID 比例增益系数和PID 积分时间应根据实际应用进行调整,不同的应用,P2800 、P2285 所设置的数值都不一样。
  
  实际应用中PID 给定值和PID 反馈值可由多种通道输入,以下例子给予说明:
  
  例子1: 模拟输入1 为PID 给定,模拟输入2 为PID 反馈
  
  调试步骤如下:
  
  1. 参照手册3-12,3-13 页进行快速调试
  2. P2200 = 1 PID 调节器使能
  3. P2253 = 755:0 模拟输入1 为PID 给定
  4. P2264 = 755:1 模拟输入2 为PID 反馈
  5. P2280 = 8 PID 比例增益系数(仅供参考)
  6. P2285 = 80 PID 积分时间(仅供参考)