100A三相空气开关, 100A是什么?
现用的100A三相空气开关,100A是指总电流还是指线电流?这个三相空气开关好像不正常,有灯泡使用的0.5平方线短路,线都烧焦了,该100A三相空气开关却没有跳闸,为什么?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
1 100A的空气开关的额定电流是100A,也是线电流是100A,而不是三相电流的总和;
2 0.5平方的线只能带几个安培电流,远远小于开关的额定电流100A,而开关的脱扣器动作电流是按照100A的12倍整定的,因此如果不是回路短路的话,这么小截面的电线烧糊了,开关的保护也不能动作;
3 所以小马不能拉大车,大马也不能拉小车。因此你应当外加和你的负荷容量适合的保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C026f2ChC.html
其他回答
第1个回答 2010-01-31
三相空气开关上标注的100A是指该开关的整定电流,当接在此开关上的负载电流超过100A时(过载,短路),开关脱扣动作使开关跳闸。
有灯泡使用的0.5平方线短路,其熔断电流没有超过开关的整定电流,开关是不会跳闸的。
要使分路负载也得到有效的保护,应在分路上加装断路器,并合理选择整定电流,照明支路电流不应大于10A,故最大选择16A的断路器来保护照明支路就可以了。
第2个回答 2010-01-31
线电流
0.5平方线短路电流最多不超过10A,不足以使100A的空开脱扣,是正常的。
第3个回答 2010-01-31
100A指的是线电流。一楼说的是对的
相似回答
三相空气开关
标称
100
安
,是
指三相累计100安还是每一相可通过100安?
答:
每一相都可通过
100A的
额定电流 任一相超过100A都会引起
空开
跳闸
三相空气开关100
安是每一相都有100安电流负载吗?
答:
100A 的三相空气开关,
只是说该开关的“主触点”容量为100A,简单说就是每一路可以承受最大100A的电流,并非都是应该有100A的电流
。用这个开关控制手机充电器工作也是可以的,只是代价(成本)太大而已。