施工配电箱基本要求施工配电箱怎么设置

如题所述

在我们生活当中电是不能缺少的部分,现在是电器化的时代如果没有电我们都不知道该怎么办了,所以在建筑施工时就会配电箱,但是有很多人对配电箱不是很了解,那么施工配电箱有哪些基本要求那?施工配电箱该怎么设置那?如果大家想要了解就跟我们一起来看一看吧。
一、施工配电箱基本要求
1.配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。
2.配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。
3.配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。
二、施工配电箱怎么设置
1、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜走过3米。
2、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则须作特殊防护处理。
3、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得灌木、杂草。
4、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应大于1.4小于1.6米,移动式分配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜大于0.8小于1.6米。
5、配电箱内的电器应首先安装在金属或非金属木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电箱箱体应作电气连接。
在建筑房屋时电箱是一定会安装的,因为每个建筑都会用到电,所以电箱也是不能缺少的,那么施工配电箱的基本要求与怎么设置,大家通过以上小编的介绍也都了解了吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考