380V的电动机用4P的漏保开关为什么会跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-30
首先得保证接线正确,就是进线端与出线端顺序一致,左端三个进线端分别接ABC三相电,出线端对应接左边三个,右边的N是接零线的,如果接线正确还跳闸,可能是空开电流小,再就是电机短路过流所致
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C0ThICT6IX2SCX06hXh.html
其他回答
第1个回答 2020-06-30
接线的零线不要接
相线
,如果电机正常一般不会跳闸的,应该是电机漏电,当然开关容量必须够才行,开关小了启动电机过负荷也会跳闸的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-06-30
开关跳闸有很多种,先保证开关额定电流是否选用正确,电动机是否有故障,漏保有可能电机漏电,要分别排查处理。
第3个回答 2020-07-01
正常来讲这种接法也是可以的,是不会跳的,如果你这个漏保上再没有接别的电器,那就可能是你这个电动机或线路有漏电的地方。
第4个回答 2020-06-30
开关选型不当
或者接线错误
相似回答
大家正在搜
相关问题
4P漏保接零线跳闸不接零线不跳闸为什么
4p漏电带380电动机不用零线会跳闸吗
4P漏保用一个电动机,漏电会不会跳闸
斯奈德4p漏保空开接24v开关电源老跳闸是怎么回事?
关于配电箱知识:我在工程临时用电中配制一级主配电箱为160A...
食堂厨房配电箱,总开是4p的漏保,下面都是空开控制几台三相4...
4P漏保下接一两相用电设备怎么不跳闸?
后级装有4P漏电开关,电路或电器零线漏电,引起跳闸,是否会连...