先浇筑柱和剪力墙,后浇筑板,施工缝应该留在什么位置?

如题所述

  梁下十公分,浇筑板时在墙柱处要先灌接茬浆,然后在浇筑。
  GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》应符合下列规定:
  1 柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的
距离宜为 0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为 0mm~300mm。
  2 柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜
为 0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下 0mm~20mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.6 混凝土施工缝与后浇带。8.6.2水平施工缝的留设位置应符合下列规定:
1 柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的
距离宜为 0mm~100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为 0mm~300mm;
2 柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜
为 0mm~50mm;当板下有梁托时,可留设在梁托下 0mm~20mm
3......本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-05-27
梁下十公分,浇筑板时在墙柱处要先灌接茬浆,然后在浇筑。
第3个回答  2015-05-27
横梁下方吧